    Может кто сталкивался или непосредственно имеет отношение к сетевым компаниям.

    Суть проблемы такова - на СНТ 80 участков выделено 55кВт (почему в Вт, хотя должно быть в ВА) но факт остается фактом, меньше кВт на участок, сейчас не сезон, но многие живут, а при отсутствии магистрального газа греются электричеством и включая у себя водонагреватели, насос, чайник и прочие мелочи (в сумме ~4кВт) напруга просаживается до 200В. Сетевая компания молчит.

    Вопрос как увеличить мощность в сети?

    Есть вариант за 550руб получить 3фазы по 5кВт, но как это правильно сделать?

    Если индивидуально, то нужно ли выходить из снт?

    Если коллективно, то как?

    Какие доки необходимы для этого?

    Половина участков находится на расстоянии не больше 500м от ЛЭП, можно ли их подключить к ней?

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва ; Истра
    • Машина: 4RUNER стал кз-т

      200 не так уж и плохо.

    если  за 550 р, можно получить три фазы так и делай разделив освещение , отопление и прочие на равные ,будет всё хорошо. Про лэп даже отвечать не буду, :blink2:  Получить доп Кв Можно но сложно. Конкретные ответы на все остальные пункты дадут в офисе вашей сетевой, 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва. Ясенево
    • Машина: TLC 80VX➡️ LX 470 ➡️ Chevrolet Tahoe 900

    Выходить из СНТ не нужно.

    Лучше напрямую (индивидуально) заключить договор с организацией, которая поставляет энергию.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Челябинская область
    • Машина: RX 300

    Может проще поставить стабилизатор киловатт на 5 ,типа Ресанта или подобный? 

    Напряжение будет нужного напряжения,но не факт,что правильной формы..

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва, Марьино
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.

    Вопрос именно в увеличении мощности, т.к. боюсь стаб загнется, когда варить начну.

    Интересует какие документы нужны и можно ли коллективно это сделать.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва, Белорусская
    • Машина: TLC 80

    коллективно лучше не надо.

    Только что, делал в псковской области, но думаю что технология аналогичная.

    1. (поскольку не в снт) - бумага от председателя снт, что снт не против этого, и я не являюсь членом снт. ( из снт лучше выйти на минуточку для получения мощности)

    2. Заяву в местные электросети - пишешь чего и сколько хочешь. Они рассматривают, дают ответ.

    3. . Если положительно и есть возможность - Они дают договор.

    4. Оплачиваешь - они приезжают, меняют щит учета, подключают на столбе.

    5. Дальше - уже по их технологии - чего то пломбируют, и т.д.......

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва, Марьино
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.

    Там в условиях 500 м до точки, что имеется ввиду, провода СНТ или ЛЭП? На каком основании могут отказать?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Истра
    • Машина: TLC60

    Паш, НЕ ТОРОПИСЬ с подачей заявления!!! Имей в виду, что ты имеешь право, как гражданин, всего ОДИН РАЗ в ТРИ года подать такое заявление. Приедет "комиссия" и с радостью тебе откажет, т.к. у тебя уже имеется действующее подключение. И никто не станет ни в чем дальше разбираться еще три года. Для того, чтобы не случилось отказа, надо ОЧЕНЬ основательно "подготовиться". Тут ведь была уже тема, где мы все разжевали досконально, в том числе и как подготовиться.

     

    Со "своей колокольни", мне думается, что в твоем случае, как раз-таки, надо собирать письменное согласие собственников участков в вашем СНТ и передавать вашу коммерческую ветку на баланс МОЭСКа. Но МОЭСК неохотно идет навстречу в таком случае, т.к. в большинстве случаев есть СОБСТВЕННИК подобной линии, и у МОЭСКа присутствует некая "аллергия" на таких клиентов. Где-то собственник долевой (распределено по участкам, кто оплатил "свое подключение"), а где-то (так было в моем случае), просто один хитровые...нный чувак-собственник, который за свои бабки построил линию, брал по 300-350 штук "за подключение" к ней и продавал искричество собственникам участков по 10 рябчиков за кВт, еще и компенсируя "потери" в виде 10% от нагоревшего.

     

    А, и еще, там по-фиг, в скольких метрах чего проходит от твоего участка. Они сами будут решать - тащить-ли им столбы с проводами, или подсоединять от ближайшей ветки (это очень вряд-ли, т.к. на каждую ветку делается расчет потребления). Там не так все просто.

    Изменено пользователем Ivanida

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва, Марьино
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.

    Вот я и думаю все это коллективно провернуть и не технологическое подключение, а именно увеличение мощности до 15кВт.

    Линию перекладывали в 9ом году, перекладывал подрядчик от сетевой компании (у нас СПЭС), правда тогдашний председатель походу просрал проектную документацию и ее придется восстанавливать.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Истра
    • Машина: TLC60

    Вот я и думаю все это коллективно провернуть и не технологическое подключение, а именно увеличение мощности до 15кВт.

    Линию перекладывали в 9ом году, перекладывал подрядчик от сетевой компании (у нас СПЭС), правда тогдашний председатель походу просрал проектную документацию и ее придется восстанавливать.

    Сейчас этим будет заниматься филиал МОЭСка по вашему району. Когда мне тянули, и техника и подсобники были от МОЭСКа непосредственно, все машины с эмблемами и люди в "корпоративной" спецодежде. Вряд-ли они будут нанимать строителя со стороны, там все через тендеры.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва, Марьино
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
     

    У нас нет МОЭСКа, у нас Сергиево-посадские электро сети.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Истра
    • Машина: TLC60

     

     

    У нас нет МОЭСКа, у нас Сергиево-посадские электро сети.

     

    Они его филиал по-любому.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Нижний Новгород
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    на СНТ 80 участков выделено 55кВт

    неясно как и откуда выделяют мощность для вашего СНТ.

    схема обычно такая: ЛЭП высокого напряжения, ТП на определенную мощность, ЛЭП низкого (220 В) напряжения по СНТ.

    мощность ограничивает ТП (80 кВт, например).

    чтобы увеличить мощность необходима другая ТП.

    напруга просаживается до 200В

    это говорит, что ваше потребление свыше мощности вашей ТП.

    Половина участков находится на расстоянии не больше 500м от ЛЭП, можно ли их подключить к ней?

    расстояние в вашем случае не самое главное, если, конечно, к ЛЭП законно хотите подключиться.

     

    и примерно как мы в своем калхозе с этим разобрались.

    вашу ЛЭП разделите на части (2, 3, 4), на каждую ветку автоматы, ограничивающие ток потребления (щиты), заодно и учет по веткам можно организовать.

    далее, любители электросаун вырубают свою ветку, остальные пользуются электроэнергией.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва, Марьино
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.

    неясно как и откуда выделяют мощность для вашего СНТ. схема обычно такая: ЛЭП высокого напряжения, ТП на определенную мощность, ЛЭП низкого (220 В) напряжения по СНТ. мощность ограничивает ТП (80 кВт, например). чтобы увеличить мощность необходима другая ТП.

    Именно так и есть, ТП раньше была только наша, потом погорел транс и сетевая компания поменяла на свою и понавесила еще кучу потребителей и урезала мощность до 55кВт. Низкая ЛЭП в собственности СНТ.

    это говорит, что ваше потребление свыше мощности вашей ТП.

    Я в курсе. Поэтому и создал тему. А это как пример нехватки.

    расстояние в вашем случае не самое главное, если, конечно, к ЛЭП законно хотите подключиться.

    Подключение до 15кВт за 550р в сельской местности возможно если расстояние до ЛЭП (не понятно низкой или высокой) составляет менее 500м до границ участка, у меня 300м до высокой.

    и примерно как мы в своем калхозе с этим разобрались. вашу ЛЭП разделите на части (2, 3, 4), на каждую ветку автоматы, ограничивающие ток потребления (щиты), заодно и учет по веткам можно организовать. далее, любители электросаун вырубают свою ветку, остальные пользуются электроэнергией.

    Была бы ТП наша, то вопросов бы не было, как и с заменой трансформатора на 160кВА, которого мало, но не так и не надо регить в роспотребнадзоре.

    Новую ТП стоить выйде офигеть как дорого.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Нижний Новгород
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    ТП раньше была только наша, потом погорел транс и сетевая компания поменяла на свою и понавесила еще кучу потребителей и урезала мощность до 55кВт

    похоже самое простое и дешевое - работать с компанией по увеличению мощности, не бывает нерешаемых вопросов. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва ; Истра
    • Машина: 4RUNER стал кз-т

    Сергеев посадская Уже давно работает на пределе. Я по работе немного общался с сетями. Тот путь про который тебе написали самый правильный. И первое с чего надо начать это конкретно узнать может ли стоящая в снт  ТП потянуть увеличение. Последние время их ставят вообще без запаса.А главное что основная станция которая по району распределяет уже несколько лет на пределе пашет очень сильно застроен район. А для сварки купи новый сварочник http://electric-arc.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMDExNjIxMzsyNDc0NjgwNDM3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt&yclid=6470861942183955515Например такой ему большие токи не нужны. Я варил по полной при этом мои жили обычной жизнью на дом всего 5кв( Ну как бы 6.)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва, Марьино
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    http://aurora-online.ru/catalog/welding/invertornie_poluavtomati/4135/у меня такой, буду в спэсе общаться по этому вопросу

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва ВАО
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г

    Вот я и думаю все это коллективно провернуть и не технологическое подключение, а именно увеличение мощности до 15кВт.

    Линию перекладывали в 9ом году, перекладывал подрядчик от сетевой компании (у нас СПЭС), правда тогдашний председатель походу просрал проектную документацию и ее придется восстанавливать.

    С сайта МОЭСК http://www.moesk.ru/client/individuals/technological_connection/payment/

    Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо — некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам — членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.

    К юридическим лицам — некоммерческим организациям, на которых распространяется вышеуказанная плата, относятся:

    садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее — садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);

    содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;

    объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения).

    Внимание! Некоммерческой организации к заявке на технологическое присоединение к электрическим сетям, в том числе необходимо приложить список её членов, заверенный председателем указанной организации и документы, подтверждающие права каждого члена на технологически присоединяемый объект.

    У нас нет МОЭСКа, у нас Сергиево-посадские электро сети.

    Не знаю откуда у тебя такая уверенность про СПЭС, они могут оказаться посредниками.

    http://www.moesk.ru/about/filials/north/#tab-fil_5_v4-link

    Наверное в моих ссылках можно увидеть куда идти и с чем.

    В любом случае, лучше чем в самом МОЭСК никто не сможет ответить на все твои вопросы.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Нижний Новгород
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999

    есть еще один способ решения проблемы электроснабжения, тоже из нажитого опыта нашего калхоза.

    в первые годы потребление было небольшое, хватало мощности КТП. платили по общему счетчику, тариф был небольшой...

    постепенно такая халява понравилась, даже печек уже и не ставили в дома, топили электричеством, электробани, сауны, косилки, рубанки, сварки...

    вопщем ктп стала загибаться, поставили новую в 3 раза мощнее, через год и её не стало хватать.

     

    вопщем, собрались мы тут активом и поняли, что дальнейшее увеличение мощности приведет ровно к этому же пределу.

     

    решение простое - ограничить халяву, чтобы не из общего котла платить, а каждый сам за себя.

    разделили ЛЭП на 10 частей, щиты с автоматами ограничителем тока потребления на каждую улицу и общий счетчик, в каждый дом индивидуальный счетчик и общий на всех счетчик.

    электровеники народ отложил, самогон варит на газовом баллоне, печки начал устанавливать в дома и на сегодня проблем с электричеством нет.

     

    формула щастя - не увеличивать мощность ТП, а ограничить мощность потребления индивидуумов. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва ; Истра
    • Машина: 4RUNER стал кз-т

    Точнее сказать ввести точный личный учёт. Потому как ограничения ведут к бунтам самозахватам а вот то что по закону вынь да положь ,вот тут мозг и начинает работать.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.