электрика в доме

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Владивосток
    • Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016

    вышел тут спор с электриком на обьекте

    стена из пеноблока. изнутри обшитая вагонкой ну или как щас модно называть имитацией бруса.

    допустимо ли кабель для розеток проложить между стеной и этой самой вагонкой. и если да то нужна ли гофра.

    кабель обычный ввг 2х2.5

    вопрос больше как на это смотрят правила или госты чем житейская мудрость.

    спасибо

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Зеленоград
    • Машина: LC 100 FJR 1300

    @kot333 стандарты давно уже 3хХ.Х, земля должна быть. Провода должны быть закреплены (гофра с клипсами просто помогает в этом) только горизонтально и вертикально.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Подольск
    • Машина: Уазик

    Гофра не только для крепления. Она должна быть негорючей, чтобы при перегреве провода не загорелась, а просто скукожилась вокруг него и не пустила кислород. Деревянная стена - значит гофра должна быть.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Краснодар
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП

    Просто ВВГ нельзя,ВВГНГ можно,лучше НУМ ,у него сертафикат есть о возможности прокладки по дереву.

    4 минуты назад, Fire сказал:

    Деревянная стена - значит гофра должна быть.

    В Пуэ вроде написано что основание должно быть не горючим,а про внешнюю стену ни чего .

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Подольск
    • Машина: Уазик

    Пожар по внутренней деревянной обшивке не хуже распространится, чем по несущей стене.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Екатеринбург- Москва
    • Машина: TLC100 VX 4,7 2005г.

    В правилах есть прямой запрет на прокладку скрытой проводки в пустотах здания из сгораемх материалов. 

    ПУЭ 2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми.

     

    Полностью главу можно почитать здесь: http://www.vashdom.ru/gost/pue_1_03/index-3.htm

    Изменено пользователем Сергей Андреевич

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Жуковский М.О.
    • Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r

    А кто найдет применимость ПУЭ для частного дома то будет молодец. Вкратце каждый сам себе злобный буратино в своем доме. Правила ПУЭ не распространяются на ИЖС дом.

    3 часа назад, payc сказал:

    ВВГНГ можно,лучше НУМ

    считаю верным, только нормальных заводов и не ТУ.

    3 часа назад, kot333 сказал:

    стена из пеноблока. изнутри обшитая вагонкой

    не разбираясь в нюансах газика и прочего, но в блогах у немцев видел что они газобетон пароизолируют изнутри. Прогоните пирог стены через какой-нить калькулятор, u-wert например. Если есть вентзазор для обшивки, то может перекрестно минватой утеплиться? То есть пирог такой снаружи внутрь. Блок- пароизоляция- 45 брусок , между них вата, ну и провод под ватой, да и трубы можно там спрятать, самая дешевая ветрозащита, чтобы минвата не пылила.- вагонка. Опять же таки прогнать такой пирог через калькулятор, проверив его применимость или не применимость. Вата дополнительно утеплит и не даст подвода воздуха, хотя при использование нормального провода узо отрубит раньше. Провод 3х проводный

    Изменено пользователем Madman

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Краснодар
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    4 минуты назад, Madman сказал:

    Правила ПУЭ не распространяются на ИЖС дом

    Почему?Это вроде общие правила.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Жуковский М.О.
    • Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r

    "Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица."

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Жуковский М.О.
    • Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r

    "Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89«Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89«Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2);административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87«Административные и бытовые здания»"

    СНиП 2.08.01-89«Жилые здания» - это (много) квартирные дома до 25 этажей. К СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные" отношения не имеет более чем никакого.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Екатеринбург- Москва
    • Машина: TLC100 VX 4,7 2005г.
    6 часов назад, Madman сказал:

    А кто найдет применимость ПУЭ для частного дома то будет молодец. Вкратце каждый сам себе злобный буратино в своем доме. Правила ПУЭ не распространяются на ИЖС дом.

     

    В вопросе первого сообщения нет ни одного слова про ИЖС и одноквартирный дом. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке
    • Машина: хайлюкс 2011г бензин на палке

    правила ПУЭ написаны кровью и многими смертями тоже! ими при строительстве и эксплуатации пренебрегать не стоит

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    13 часов назад, Fire сказал:

    чтобы при перегреве провода

    Какова вероятность того , что провод 2,5 кв мм перегреется , за исключеним того, что в розетку кто-то перемычку не воткнет?

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Подольск
    • Машина: Уазик

    Не нулевая, хоть и очень маленькая.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    5 минут назад, Fire сказал:

    Не нулевая, хоть и очень маленькая.

    Если провод подключен будет к автомату соответствующего номинала, то даже при воткнутой  в наглую перемычке вероятность будет нулевая.

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Подольск
    • Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3
    11 минут назад, AZIAT сказал:

    Если провод подключен будет к автомату соответствующего номинала, то даже при воткнутой  в наглую перемычке вероятность будет нулевая.

    Затем начинается экономия на проводе, на квалификации электрика, на автомате и как следствие, в масштабах страны, получаем кучу невеселых новостей, через день... Делать надо хорошо, хреново оно само получится.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    1 минуту назад, Saimak сказал:

    Затем начинается экономия на проводе, на квалификации электрика, на автомате и как следствие, в масштабах страны, получаем кучу невеселых новостей, через день... Делать надо хорошо, хреново оно само получится.

    Это уже другой вопрос .  Примерно ,как ставим на тойоту китайскую шаровую фебест ,  потом отваливается колесо и мы кричим что тойота говно.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Екатеринбург- Москва
    • Машина: TLC100 VX 4,7 2005г.
    48 минут назад, AZIAT сказал:

    Какова вероятность того , что провод 2,5 кв мм перегреется , за исключеним того, что в розетку кто-то перемычку не воткнет?

     

    1."Перемычка" появляется сама в неисправном оборудовании включенном в розетку при КЗ.

    2. В скрытых пустотах дома бывают мыши и устраивают "перемычки" в самых непредсказуемых местах.

    3. В доме бывают Женщины, которым надо включить все сразу, срочно и в одну розетку. :) 

    4. При протечке кровли, вода может пойти по скрытым полостям стен и затекать в розетки. 

     

    Могу еще придумать :) 

    23 минуты назад, AZIAT сказал:

    Это уже другой вопрос .  Примерно ,как ставим на тойоту китайскую шаровую фебест ,  потом отваливается колесо и мы кричим что тойота говно.

    Нет, это как покупаем оригинальную запчасть в фирменной коробочке Тойота, а в ней оказывается неизвестно что, далее по тексту :) 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке
    • Машина: хайлюкс 2011г бензин на палке
    2 часа назад, Сергей Андреевич сказал:

    1."Перемычка" появляется сама в неисправном оборудовании включенном в розетку при КЗ.

    2. В скрытых пустотах дома бывают мыши и устраивают "перемычки" в самых непредсказуемых местах.

    3. В доме бывают Женщины, которым надо включить все сразу, срочно и в одну розетку. :) 

    4. При протечке кровли, вода может пойти по скрытым полостям стен и затекать в розетки. 

     

    Могу еще придумать :) 

    Нет, это как покупаем оригинальную запчасть в фирменной коробочке Тойота, а в ней оказывается неизвестно что, далее по тексту :) 

    добавлю....характерное для приморья-отопление электричеством и плохая напруга сетей

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ
    3 часа назад, AZIAT сказал:

    Если провод подключен будет к автомату соответствующего номинала, то даже при воткнутой  в наглую перемычке вероятность будет нулевая.

     

    На автомат "надейся,  а  сам не плошай (с) " нулевая" не может быть в принципе,  поскольку это наиболее частая причина пожара. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.