    • Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    2 часа назад, NAtovec сказал:

    Кроилово всегда ведет к попадалову. Самое правильное как советуют выше это подвести 380 В. Если проводка дома древняя,как говно мамонта, что ждать то,когда полыхнет? Лучше сразу все сделать по правильному ввод,разводку гостовскими проводами и на твой век точно хватит.

    Была бы проводка старая, я бы не заморачивался и поменял бы. Проводка вся поменяна :) Проблема не в этом, проблема в щите. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Санкт-Петербург, Витебск РБ
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    2 часа назад, АлСан сказал:

    Мне кажется, что ты "темнишь" что-то TurboVegetable или это всем тоже показалось?

    ------------

    Если ты собрался заниматься "зарабатыванием бабла" дома без оформления, то будь готов к визиту всяких инсперкторов и соответствующих действий от них. Это будет непременно по звонку "добрых соседей" или недовольных клиентов. 

    Сначала подумай 1000 раз, и если, не хватает средств на замену проводки дома , то хватит-ли тебе денежек на адвокатов-юристов и прочих кровопийц?

    Может я сгущаю краски, но закралось сомнение... .

    А так-то удачи!)))

    Неа) Не угадано) Бабло мне дома поднимать смысла нет. Все для себя любимого и скорее в данном вопросе будут исключительно собственные вложения)

    Проводка в доме заменана почти вся 8 лет назад. То, что не заменено, это то, что в замене не нуждалась. Ну, например, провод от опоры к дому и который менять электрики не спешат.

    Но есть одно. Во-первых - это щиток. Во-вторых, делал электрик и сделал так как и было построено за лет 30 до меня. В целом, сварочный полуавтомат работает от любой розетки без проблем. Ну а так же, бойлер, отопление, электро плита да и еще дюжина серьездных потребителей. Но, если запитывать к этому гараж, то: 1 - кроилово половины электропроводки снова - это стопро. 2 - кроилово щитка. 3 - снова же, тот фигов провод от опоры до дома. Я в нем ре уверен, если напряжение сети поднимется в 2 раза больше имеющегося. В итоге получаем, что снова надо будет переделаать все. Я ленивый просто, а не потому что денег нет)))

    З.ы. на самом деле заменить проводку домашнюю не так то и дорого. Но и это в свою очередь потянет ремонт вокруг, который тоже, относительно свежий) 

    Хотя, так или иначе, я все-же влетаю на зимний период ремонта снова:dead:

    Изменено пользователем TurboVegetable

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: SUZUKI - XL-7

    @TurboVegetable Ты больше времени потерял на выяснение нюансов здесь, на форуме, чем нужно для решения всех твоих проблем!

    Попробуй выслушать тогда и мой, выстрадыной на собственной шкуре.

    Иди к энергетикам, пиши заяву на увеличение мощности до 15 киловат,из документов приложишь свидетельство на собственность на ЗЕМЛЮ (не дом),платишь 550 руб. пошлины на техусловия, и получишь разрешение на 10+имеющиеся уже у тебя 5 на дом (уже существующие). 

    Далее, энергетики САМИ протягивают к твоему участку линию, а твоё дело купить СИП от опоры до ПУ на участке! Далее энергетики переподключают твой дом на новый ПУ 380В ,объеденяют учёт, 10+5=15 380В,(старый отключат и выкинут, или заберут, если это их счётчик), а ты уже сам тяни провода куда хочешь, и как хочешь.

    Проводку в доме менять не надо, кинешь туда одну фазу (или две для уравнивания).

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Челябинск
    • Машина: коллекция 7x и пр

     Надеюсь у автора  земля не в садовом товариществе? 

     Если это населенный пункт то идешь на сайт https://xn----7sb7akeedqd.xn--p1ai/platform/portal/tehprisEE_portal оформляешь заявление на увеличение или новое подключение, прикрепляешь сканы требуемых документов, и они должны ответить в установленный срок, Как правило за 500 руб подводят к границам участка 15вт с 3 фазами, можно и больше но это за отдельную сумму.

     

     

     

    1 час назад, TurboVegetable сказал:

    Была бы проводка старая, я бы не заморачивался и поменял бы. Проводка вся поменяна :) Проблема не в этом, проблема в щите. 

     

        Менять проводку во всем доме в доме нет нужды, просто на улице после ввода разделяешь  проводку идущую на дом, гараж , баню и пр.

     но счетчик будет 1 на вводе по которому рассчитываешься,  , а дальше вешай хоть на каждую лампочку и следи сколько потратил ты в гараже а сколько жена на кухне

     

     

     

     

      

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Челябинск
    • Машина: коллекция 7x и пр
    20 часов назад, TurboVegetable сказал:

    Меняли счетчик бесплатно лет 7 назад на электронный, про провод к дому пожали плечами...

      Как правило граница ответственности снабжающей организации   располагается на "границе участка" что согласно их терминологии означает 10- или 20 (точно забыл)  метров до кадастровой границы участка, соответственно какие провода заходят в дом после пересечения границы им насрать и это твои проблемы хотя в некоторых регионах могут докопаться но опять за твой счет.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Ымск
    • Машина: Паровоз

    @TurboVegetable 

    Чот одно блабла. Вот нахера ты тут людей грузишь абортами по фотографии? Да и фотографий (точнее схемы проводки со всеми параметрами) нету.

    То что у тебя проводку недавно делали ни о чем не говорит. Приглашай домой хорошего электрика, пусть он тебе сделает ревизию проводки и щитков и список работ, что надо сделать с учетом твоих хотелок и техники безопасности. Может, у тебя проводка полное говно и осталось три дня до пожара??? А то проведут для экономии говенной полторашкой через кладовку с барахлом, и вешают на нее семь киловатт - можно и спичку не подносить, само пыхнет.

     

    Вводной провод и щиток, как я тебе уже говорил, решай с Электросетями. А то нарвешься на халтурщиков - типа на проводах сэкономить, проложить хз как хз где, счетчик тормознуть итд. А потом тебя поймают, выепут и высушат. Если до того не спалишься со всем хозяйством нахъ.

    Изменено пользователем Медwедь

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Жуковский М.О.
    • Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r

    Делается через личный кабинет электросетей. Тот же моэск в Подмосковье. И оплатить 550р можно там же. Если не охота платить за больше 15квт. То можно купить 40 и 25 амперный eaton аффтомат и лёгким движением отвёртки поменять на нем шкурки. Остальные надписи стереть спиртом. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Челябинск
    • Машина: коллекция 7x и пр
    32 минуты назад, Madman сказал:

    о можно купить 40 и 25 амперный eaton аффтомат и лёгким движением отвёртки поменять на нем шкурки. Остальные надписи стереть спиртом. 

    Боюсь с новыми счетчиками этот фокус будет бесполезен, хотя идея забавна.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Ымск
    • Машина: Паровоз

    Тут еще вопрос в развесовке фаз.

    Я, когда менял подвод, мне пытались втюхать 3х380 те же 15кВт. Да только нахер он был нужен, я их сразу послал. Это ограничение 5кВт на фазу, и че ты с этим делать будешь? Дома полюбасу 1-фазная проводка, и если на любую фазу повесишь больше 5кВт (автомат 20 или 25А), у тебя будет вырубаться сразу все три фазы (вводной автомат 3-фазник). Не говоря уж про обязательное заземление нуля, а то, если нулевой провод в линии отгорит, вместо 220 на фазу получаешь 380, и это в лучшем случае привет всей подключенной к сети технике (холодильнику например), в худшем пожар. 

    Изменено пользователем Медwедь

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Владивосток
    • Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016
    7 минут назад, Медwедь сказал:

    Тут еще вопрос в развесовке фаз.

    Я, когда менял подвод, мне пытались втюхать 3х380 те же 15кВт. Да только нахер он был нужен, я их сразу послал. Это ограничение 5кВт на фазу, и че ты с этим делать будешь? Дома полюбасу 1-фазная проводка, и если на любую фазу повесишь больше 5кВт (автомат 20 или 25А), у тебя будет вырубаться сразу все три фазы (вводной автомат 3-фазник). Не говоря уж про обязательное заземление нуля, а то, если нулевой провод в линии отгорит, вместо 220 на фазу получаешь 380, и это в лучшем случае привет всей подключенной к сети технике (холодильнику например), в худшем пожар. 

    я добился того что мне при подключении 15квт 380 на вход поставили 32 автомат. причем еще и D

    обоснование простое в трехфазной сети при однофазных потребителях допускается перекос фаз до 30% а 5квт +30% это уже 6.5 квт на фазу . а потом это все округляется в большую сторону к ближайшему номиналу автомата. т.е к 32ому

    энергетики охуели конечно но щит приняли и опломбировали. в сухом остатке получилось 21 квт . но автомат Д поэтому котел 21квт + инструмент и освещение еще не разу его не выбили.

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Челябинск
    • Машина: коллекция 7x и пр
    19 минут назад, Медwедь сказал:

    1-фазная проводка, и если на любую фазу повесишь больше 5кВт (автомат 20 или 25А), у тебя будет вырубаться сразу все три фазы (вводной автомат 3-фазник). Не говоря уж про обязательное заземление нуля, а то, если нулевой провод в линии отгорит, вместо 220 на фазу получаешь 380, и это в лучшем случае привет всей подключенной к сети технике (холодильнику например), в худшем пожар. 

    Жить вообще вредно, но ведь живут люди в квартирах с 3.5 ква, дабы оберечь себя от отгорания нуля ставиться Реле Напряжения

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    1 час назад, Madman сказал:

    То можно купить 40 и 25 амперный eaton аффтомат и лёгким движением отвёртки поменять на нем шкурки. Остальные надписи стереть спиртом. 

    У нас не катит. Автомат только проверенный с печатью принимают. Счётчик Матрица - устный сука шо пипец. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Ымск
    • Машина: Паровоз
    46 минут назад, Михаил74 сказал:

    Жить вообще вредно, но ведь живут люди в квартирах с 3.5 ква, дабы оберечь себя от отгорания нуля ставиться Реле Напряжения

     

    Квартира дело совсем другое. Во вводном щите на каждый подъезд уже есть реле напряжения на каждый хвост. Если конечно дом не совсем древний, тогда вообще ограничивались плавкими предохранителями.. 

    А почему 3.5? Сейчас на хату не меньше 15 в доме с электроплитами, с газом не знаю как но вроде тоже не меньше 10. Разве что в старом фонде, там пробки на 16А. 

     

    ЗЫ  каждый, твердящий о "вредности жизни", для подтверждения этого постулата обязан немедленно застрелиться. :no:

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    1 час назад, kot333 сказал:

    в сухом остатке получилось 21 квт . но автомат Д поэтому котел 21квт + инструмент и освещение еще не разу его не выбили.

    А счетчик какой ? У меня Матрица ровно по 15 квт отрубает свет. примерно через 30-40 секунд включает. Автомат 32й при этом молчит как рыба.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Челябинск
    • Машина: коллекция 7x и пр
    2 минуты назад, AZIAT сказал:

    У меня Матрица ровно по 15 квт отрубает свет. примерно через 30-40 секунд включает

    При суммарном расходе по 3м фазам или когда по одной из фаз больше 5ква?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    Только что, Михаил74 сказал:

    При суммарном расходе по 3м фазам или когда по одной из фаз больше 5ква?

    вот фиг знает . Плазморез жрет по одной фазу 40-50 А.  Вот счетчику это иногда  не очень нравилось , а иногда прокатывало.

    А токарный 11 квт и фрезерный 5 квт по трем фазам вполне себе работали  , плюс компрессор по одной фазе  3 квт мог взять в это время.

    Сейчас у меня на 30 квт запрограммировали и проблем нет . 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Челябинск
    • Машина: коллекция 7x и пр
    4 минуты назад, AZIAT сказал:

    Плазморез жрет по одной фазу 40-50 А.

    :blink2: шо, реально?!! 

    Изменено пользователем Михаил74

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701

    У меня дом подключали, так один "ушлёпок" написал максимальную мощность 10 кВатт и автомат, вернее счётчик отрубает периодически, когда электроплита+стиралка+водонагреватель душ включаются. Пойду на сайт просить увеличение, спасибо за подсказку!

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    10 минут назад, Михаил74 сказал:

    :blink2: шо, реально?!! 

    Да . 

    Когда режешь 25- 30 мм легко такой ток тянет.

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва, САО
    • Машина: VOLVO V70
    2 часа назад, Медwедь сказал:

    Дома полюбасу 1-фазная проводка, 

    Нам бы добиться от топикстартера фото всей требухи из его щита, чтобы понимать что у него дома по отходящим линиям.  Если один автомат на весь свет и один на все розетки, то жутькошмар. А если линий больше чем две, то есть шанс более или менее раскидать нагрузку по фразам. И, если не включать, как Азиат дома плазморез :rolleyes:, 15 кВт для дома хватит. Ибо нефиг тащить в дом при наличии трех фаз лютую однофазную нагрузку:stop: 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.