газовые котлы. про мощность

    Рекомендованные сообщения

    • Откуда: Дмитров
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT

    Бойлер 200 литров. Котел viessmann 60 кВт. Два контура.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: москва
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE

    Бойлер 200 литров. Котел viessmann 60 кВт. Два контура.

    Скорее всего,что-то с сетями не то.......может насосы циркул.в системе не там стоят. У меня котёл 40квт и бойлер 200л и всё работает нормально и батареи и гор вода,в любом режиме..

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Пермь
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16

    В современных котлах осуществлен принцип приоритета ГВС, т.е. при разборе воды из бойлера котел, принудительно отключает циркуляционный насос отопления, а насос бойлера включается, и работает пока вода в бойлере не достигнет установленной температуры.

    Чтобы минимизировать проблему можно насос отопления включить помимо автоматики котла.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: москва
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE

    В современных котлах осуществлен принцип приоритета ГВС, т.е. при разборе воды из бойлера котел, принудительно отключает циркуляционный насос отопления, а насос бойлера включается, и работает пока вода в бойлере не достигнет установленной температуры.

    Чтобы минимизировать проблему можно насос отопления включить помимо автоматики котла.

    Автоматика-зло,чем меньше её тем лучше,у меня оба насоса стоят на трубах и всё время включены....и котёл-независиый от электричества

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Пермь
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16
    Автоматика-зло,чем меньше её тем лучше,у меня оба насоса стоят на трубах и всё время включены....и котёл-независиый от электричества

    В какой то мере согласен. Всего должно быть в меру...

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Калужская обл., г. Обнинск
    • Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель

    у меня был написан в проекте на 28 квт, купил на 31 квт, даже не спросили почему оказалось больше чем в проекте, всё подключили без вопросов

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Тула
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3

    В принципе, разница невелика - диаметру подводимых магистралей соответствует...

    Но, могли бы докопаться, "под настроение" и пришлось бы либо умасливать их, либо вносить изменения в проект со всеми вытекающими, т.к. формально они правы. По мне, так лучше повода не давать;)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Moscow
    • Машина: LC200

    Всем привет, чтобы не плодить темы напишу здесь, может есть кто занимается газовыми котлами? Мне для точной настройки необходим дифманометр. Котел Baxi Compact 24F газ из газгольдера, форсунки переставлены, электроника подстроена. Нужен прибор или прибор+человек, естественно не за бесплатно.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Пермь
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16

    У меня есть мановакуумметр U образный, но далековато я. На форумхаус зайди, там точно поближе найдешь спеца.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Moscow
    • Машина: LC200

    И на том, спасибо) Бум искать.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701

    Кто в курсе, а как поставить второй (резервный) котёл?

    Обратился к газовикам ...мозг вынесли , а решения нет(((.

    Типа второй ввод надо делать.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва ; Истра
    • Машина: 4RUNER стал кз-т

    Кто в курсе, а как поставить второй (резервный) котёл?

    Обратился к газовикам ...мозг вынесли , а решения нет(((.

    Типа второй ввод надо делать.

    Скажи пожалуйста тебе какой момент не ясен. Поставить резервный газовый официально нельзя А вот поставить один котёл для отопления второй для техни ческой воды можно. Ну про то что обвязку замутить при помощи вентилей рассказывать наверное не стоит.А вот с выхлопушками сложность. Они должны быть раздельные. И приток в дом,котельную должен быть не меньше 25 литров в минуту.Идеально это турбо котлы но в мороз они бывает подмерзают на выходе.

     Короче говоря я тебе подсказочку дал а ты решай. Да, по мощности они не должны превышать указанный в ту документах или же переделывать эти документы,это сам знаешь не просто и не дешево.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Пермь
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16

    Кто в курсе, а как поставить второй (резервный) котёл?

    Обратился к газовикам ...мозг вынесли , а решения нет(((.

    Типа второй ввод надо делать.

     

    Из практики, ставь еще один котел рядом лучше однотипный, по гидравлике можно привязать по дымоходу и газу только при выходе старого котла из строя, эт нормально (но не совсем законно) по сути резервный котел не подключен к газу значит не используется, переключить дымоход и газовую подводку дело 5 минут.

    Отдельный ввод не совсем правильно но зависит от ввода, в дом обычно входит труба 1", затем разветвляется на газ плиту 1/2 и газ котел 1/2 или 3/4. Обычно увеличивают диаметр внутридомового газопровода на котел если вводной позволяет. (пардон сумбурно как то получилось)

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: tlc 105

    Под котел и плиту вводы разные. Более того, в МСК говорят запретили двойники/тройники. Сечас предстоит подключать газовую панель и духовку. Посмотрим вынесут ли мозг отдельными вводами

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701

    Понятно.

    Смысл в том , что разрешённая мощность у меня 60 квт, и переделывать ТУ и поставить больше это в реале невозможно, там попадаешь на Больше 100квт и пипец.

    Вот я и пытаюсь "выкроить" второй котёл без увеличения мощности, чтобы если что случитлось, можно временно запитать отопление оперативно от другого котла. Подводка стоит жёсткая сварная и оперативно не получится переключиться.

    ЗЫ: У меня 880 кв. метров это СТО и жильё в комплексе, а вторую подводку тоже не дают.

    Опасаюсь аварии в зимнее время , когда на улице -40, поэтому второй котёл просто стоит рядом года 4 уже на 24 квт.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва ; Истра
    • Машина: 4RUNER стал кз-т

    60 квт это пипец как много! Дом что больше 1000 квадратов ?  Если не секрет какую систему используешь  ГВС  ,отопление. Дом я помню из пеноболков вроде .

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Пермь
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16

    АлСан  какой мощности сейчас котел стоит?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Нижний Новгород
    • Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33"

    60 квт это пипец как много! Дом что больше 1000 квадратов ? Если не секрет какую систему используешь ГВС ,отопление. Дом я помню из пеноболков вроде .

    Откуда такая математика ? Он же написал 880 кв2. Это совсем не много. А если на СТО хорошая вентиляция...то это еще и мало.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва ; Истра
    • Машина: 4RUNER стал кз-т

    Не обратил внимания про 880. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701

    Вентиляция )0 .., когда открывают ворота для грузовичков, высотой 3 метра, то вениляция, аж сдувает особенно зимой в минус-30)).

    Котёл напольный, с принудительным дымоходом. 

    Горячая вода в водонагревателях у раковин непосредственно.

    Система отопления- однотрубная "ленинградка", но в боксах СТО регистры из труб Д-110 мм, регистр от 2-х труб по 2,5 метра до 10 по 6 метров в большом грузовом боксе.

    60 квт котёл трудится в морозы почти не затыкаясь, это напрягает.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.