  1. 6 часов назад, Koxa сказал:

    супер:ok: у меня прибора нет замереть, и не думаю что у каждого электрика есть. 

    Я думаю, что электрику он и не очень  нужен. Тестера розеток с функцией проверки УЗО за глаза хватит. 

    Это прибор чтобы мою паранойю успокаивать:imageproxy:, когда большой щит собираешь и подключать его будешь не сам.  Проверил и спишь спокойно,  если выбивает узо, монтажники накосячили с проводкой.:no:

     

    Screenshot_20230925-140335_Gallery.jpg


  2. 7 часов назад, Koxa сказал:

    нарывался пару раз что там не 30мА а 50 по ощущению, на влажные руки 

    Ну тут мне чуть проще.

    Не полагаясь на чувства, беру в руки суровый, бездушный прибор и проверяю все параметры УЗО

     

    Screenshot_20230925-074029_Chrome.jpg


  3. 22.09.2023 в 05:32, Казак-берег сказал:

    Т.е.это единственный плюс и то не факт?

     

    Для того, чтобы схема в электронном УЗО что-то измеряла, ей требуется и фаза и ноль. Без наличия любого из этих условий, электронное УЗО превращается в бесполезный кусок пластмассы. В гипотетической ситуации, если в щите отвалился ноль, все приборы в доме гаснут. Хозяин лезет куда-то шаловливыми ручонками ничего не опасаясь ( Ну как же Ляктричество то кончилось !) и, при неудачном стечении обстоятельств, получает поражение  током. И вот уже  апостол Павел, ему на том свете объясняет  что фаза то никуда не делась и надо было ставить электромеханическое УЗО и главное не соваться туда, где не понимаешь:LaieA_029:

    Электромеханическое отработает хоть без фазы, хоть без ноля

     

    22.09.2023 в 00:55, Koxa сказал:

     то твое узо 99% скорее всего электронное пропустит ток с нуля на землю и тебя будет потряхивать не сильно но неприятно. При чем с фазным проводником такого не будет!  

    Вроде должны бы электронные утечку по нолю тоже измерять? В жизни не так?

    Ни разу не использовал электронные УЗО.:unsure2:

     


  4. 6 минут назад, AZIAT сказал:

    Просто эту задачу не электрик придумал. 😁

    :ok: с языка снял.  Второй раз за один день мысли сошлись.

    Кроме одинакового имени у нас и образ мысли похожий :think:


  5. 13 минут назад, Андрей-312 сказал:

    Это ответ специалиста :ok:Есть, конечно, способ проще, но я до него сам не допер :imageproxy: 

    Уже пора давать ответ? Может, подождем ещё?

    Давай подождем. Сейчас спецы подтянутся :guru:

    2 минуты назад, AZIAT сказал:

    включаем один выключатель и смотрим какая лампочка горит и одну лампочку не горящую выкручиваем. 

    Разбираем два не включеных выключателя и делаем замер напряжения. Там где его нет, там нет лампы , ну и там где оно есть , там есть лампа. 

    :friends: У нас с тобой одинаковый ход мыслей. Только в условиях задачи, на входе у нас с тобой Андрей-312 отобрал измерительный инструмент;)

    Про отвертку он ничего не сказал ...

     


  6. 19 минут назад, Казак-берег сказал:

    30ма на каждую розетку, лампочку  и т.д. своё отдельное ставить надо?

    Не надо, хотя это был бы почти идеальный вариант (идеальный на каждую линию свой дифф)

    Лучше разбить по группам. Группа розетки, Группа Освещение, Группа Мокрая зона ( сюда вообще нужно 10мА), На отдельные линии имеет смысл ставить, если это линия на холодильник или на насос.

    Но из практики, и одно УЗО 30мА на дом 100м2 нормально работает, если проводку делали по человечески. Правда, если оно начинает срабатывать имеешь небольшой гемор :think:

     


  7. 50 минут назад, Андрей-312 сказал:

    Совсем не математическая Но тематическая. 

    Думаю, что есть метод и проще, но я бы так сделал.

    Включил один любой выключатель, пошел бы в комнату и выкрутил одну из не горящих ламп.

    Вернувшись в первую комнату, разобрал бы оба не включенных выключателя и отсоединил бы из них по одному проводу. Потом их включил и касался бы отсоединенным проводом до  клеммы. Тот выключатель, который будет искрить при касании, включает линию на которой осталась лампа. Второй, соответственно ту, от которой лампу отвандалили.

    Все три линии определены:guru:

    Буду рад услышать правильный ответ :imageproxy:


  8. 48 минут назад, Tikk сказал:

    Я бы на твердотельных реле сделал. 

    А что рабочая идея. С помощью программируемого реле. Контроль параметров сети, включение, выключение, переключение по заданному сценарию. Контроль и управление через интернет или телефон.

    ...

    только вот думаю что сумма за оборудование @AZIAT совсем не понравится. Ну приблизительно как его схема переключения Архипу:biggrin:


  9. 31 минуту назад, shellcode сказал:

    вот соглашусь с Андреем. ввод 3 фазы но достаточно часто бывает что остается одна или 2 (тул область). хорошо когда я дома и могу решить а когда меня нету увы и ах ( близкие не могут ничего сделать.

    Как раз для этого и есть реле выбора фаз.  Из неприятного, что всю приоритетную нагрузку надо сажать на одну фазу. За то в остальном красота. Установил допустимые параметры и не паришься ни ты, ни близкие) Пока все норм, питание от приоритетной фазы. Приоритетная умерла, либо вышла за допустимые параметры, реле переключилось на следующую фазу ( при условии, что она в пределах допустимого) Если все три фазы с запредельными параметрами реле просто не включает выход на нагрузку.


  10. 2 часа назад, AZIAT сказал:

    А что его ударит , если второй проводник от гены к земле не подключен , а вводной рубильник в доме выключен?  Те на столбу если и будет что-то , то только от одного проводника и электрик просто физически цепь замкнуть не сможет.

     

    Если, гена исправен и изолирован от земли, Если в сети нет приборов с утечкой на землю ( отлистываем несколько страниц назад, читаем как убирают срабатывающее узо из линии питающей насос и понимаем, что шанс такой совсем не нулевой) то тогда ничего не ударит.

    Чтобы не перечислять все если, написан гост :rolleyes:

    ГОСТ Р 50571-4-44-2011

    Пункт 444.4.7 Переключение источников питания

    В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке


  11. 1 час назад, kot333 сказал:

    и я вообщем не знал что будет если ноль от гены встретится с нолем от сети, ежели в момент работы гены вернут сетевое электричество, поэтому принял решение рвать все включая ноль

    Всё верно ты сделал, в однофазном генераторе  такого понятия как НОЛЬ нет;) и твой гена обеспечивал бы потенциал на нулевом проводе, если ноль не разорвать.  А теперь представь ситуацию. Авария. Местный электрик  отключает транс и лезет на столб. Ведёт там себя достаточно вольготно (ну сам же всё отключил, чего бояться?)  И получает удар. Шанс потом тебе на разговор с хмурыми дядями при погонах отнюдь не нулевой.

     

    Но @Архип тебе дело говорит! Для частой коммутации лучше использовать предназначенное для этого оборудование. Реверсивный рубильник то что доктор прописал!:ok:


  12. 22 минуты назад, Архип сказал:

    УЗО  контролирует группу или одно устройство. И для его нормальный работы необходим " ноль", без которого оно работать не будет. Поэтому и четыре полюса

    С одним устройством вопросов нет, с группой потребителей произойдет всё тоже самое, что и со стоящими после четырехполюсного автомата в случае описанной тобой аварии;)

     

    24 минуты назад, Архип сказал:

    А общий ввод не требует ,чтобы размыкали * ноль*.

    И с данным постулатом тяжело спорить. Но! Если в каком-нибудь старом СНТ, где электриком может легко оказаться вчерашний траншеекопатель, и по нулевому проводу может прилететь всё что угодно и лучше оставить возможность полностью отключить щит от внешней сети. Особенно если система заземления отсутствует, либо ТТ

     

    Ну а про отсутствие реле напряжения, что сказать? Кто-то ездит с заглушкой вместо ремня безопасности


  13. 3 часа назад, Архип сказал:

    Кстати, 4- полюсный автомат на вводе.  Народ борется с отгоранием нуля, а ты сам рвешь нуль. 

    А если в этот контакт грязь,пыль попадет?

    Ээээх!

    Накину чуток электрического...

    А что узо трех фазные с четырьмя полюсами? И ноль там тоже рвётся, не проходной:imageproxy:

    Зы: а в щите на фото, если kot333 где-то ну очень сильно нагрешил и такая авария с автоматом, всё таки произойдет, неприятную ситуацию купирует реле напряжения :guru:


  14. 19 часов назад, payc сказал:

    Один штырь  в любом случае,это не правильное заземление.

    Не менее трех должно быть.

    Правильное заземление, это то, которое удовлетворяет требованиям по сопротивлению. А один там штырь, три или триста тридцать три будет уже пофиг:rolleyes:


  15. 9 минут назад, BROD сказал:

    @uragan Скажи мне,! какое у тебя проф. образование за говорить на эту тему? Чисто не в укор!

     

    Какое отношение имеет мое проф.образование, к твоим советам?

    С высоты своего, видимо профильного, образования напиши, чем может помочь замена именно указанного тобой на схеме автомата с "С" на "В" ?

     

    зы. Корки электромонтажника присутствуют. Настоящие, не купленные.

     

    тему моего профессионализма заканчиваем, дабы флудом не злить модераторов.:thank:


  16. 8 минут назад, BROD сказал:

    @uragan 

    Не выпендривайся! И будь внимателен, запоминай что сообщают!

    Вот это поворот:biggrin:

    Ткни ссылочкой, где я что пропустил, уж будь любезен. Чтобы я впредь был внимательнее :buzz:

    ...

    Ты советуешь человеку сделать абсолютно бесполезную хрень, которая могла бы сработать только в одном случае, если заменяемый автомат отключается по причине сдохшего механизма взведения, а не при КЗ/перегрузке. Но, опять таки, предлагаешь заменить автомат, который не выбивает. ( Это к вопросу про внимательность:no:)

     


  17. 37 минут назад, электроник сказал:

    Т.е. ты реально думаешь, что Дмитрий промегерит проводку и при этом не сожгёт все дивайсы?

    Я реально думаю, что любой, кто встал на путь самолечения, сам себе злобный буратино.:angry:

    Кроилово на любой инженерке штука опасная и, внезапно!, очень затратная.

    По этому вызывать специалиста для диагностики. Если это будет малознакомый чел, то можно, для подстраховки, озвучить здесь его диагноз и рекомендации. Очевидную дичь мы отсеим.

    Ну и затягивать с этим не стоит. Подгоревшие во время частых выключениях при КЗ контакты автомата в один печальный день просто сварятся и линия не отключится.

    Но это уже будет другая история...

     


  18. 23 часа назад, BROD сказал:

    @shkultin Нарисуй еще вход и какой там атомат, на сколько ампер?

    Зачем у тебя 16А стоит после 10А?

    image.thumb.png.93698b6e39358a6fe2853ad7c001e287.png

    @BROD не путайте товарища. Автоматы с токовременными характеристиками "В" и "С" при КЗ сработают одновременно. Время срабатывания у них одинаковое, разница только в токовом диапазоне

    20 часов назад, Tikk сказал:

    Я бы сопротивление изоляции измерил, проводов, которые закопаны.

    :ok: Третий день пытаюсь донести эту мысль


  19. 10 минут назад, саш сказал:

    Может и в кабеле где то косяк есть

    Я про это сразу и написал. Отсоединять потребители и, если всё равно периодически выбивает, мегерить кусками всю трассу.

    Хотя, из практики, косяк вернее всего в местах соединения (распаячные коробки,  зашлейфованные розетки и т.д.)

    • Полезно (+1) 1

  20. 1 час назад, саш сказал:

    А нагрузка отключена где? На автомате или на потребителе?

    Сие мне не ведомо:unsure2:. Вроде,  выше @shkultin писал, что всё отключал. 

    Я специально слово отсоединённый подчеркнул. Это был намёк, что все потребители надо физически отключить от сети. Не нажать кнопочку ВЫКЛ на приборе, а именно отсоединить. :rolleyes:

     

     


  21. 18.03.2023 в 20:36, AZIAT сказал:

    Если не хочешь остаться без дома , то позови электрика. 

    Самый здравый совет, конечно, если не стоит задача погреться от костерка, сложенного из своего дома:rolleyes:

    @shkultin : Если автомат отбивает с отсоединённой нагрузкой, значит проблема где-то на трассе ( да! капитан очевидность , это я:imageproxy:) Брать мегаомметр и локализовывать проблему, постепенно разбивая трассу на части.


  22. 03.04.2022 в 10:43, олег71 сказал:

    На сколько стоял автомат? Похоже что тот кто собирал, накосячил с входной группой. При КЗ должно было либо  диф либо автомат по розеткам кухни вырубиться. А они,(автоматы) продержались до нагрева  и разгорания. 

    380 в розетку не из-за КЗ прилетает, так что автомат не отработает эту аварию, так же как и диф/узо.

    электромеханическому дифу/узо тоже фиолетово сколько вольт в сети, а вот с электронным управлением могут сами сдохнуть ;)

    Тоже, впрочем, не разорвав цепь, которую защищают... 

     

     

     

     


  23. 54 минуты назад, shkultin сказал:

     Буду делать по совету @uragan . 

    Обрати внимание на серию автоматов при покупке.  Если речь про АББ, серия должна быть S200. К SH допконтакт не подключить!


  24. 10 часов назад, BROD сказал:

    Самое лучшее инженерно - экономическое решение предложил Эл.:ok::buzz:

    Решение, конечно, близко к идеальному.  НО! 

    В условиях задачи щит на улице. Соответственно чтобы реализовать схему Электроника нужно будет тащить кабель  из щита в дом. А это доп расходы.

    Схема эта рабочая только если на свет в санузле идёт отдельная линия. Ибо если это не так и, как часто бывает, один автомат на весь свет, то автомат насоса погасит весь дом. И искать заячий треух и зипун, чтобы сбегать на улицу в минус 30 и проверить там автомат, придётся при свете лучины. ;)


  25. 20 часов назад, Медwедь сказал:

    Ну и наворотили, епта! Простейшую схему 3И-НЕ сбацать не можете? Говно вопрос-то. 

    Дык и я говорю - фигня, и предложил простое, надежное решение. Но выяснилось, что гранаты у меня не той системы дорогонах.:wow: