uragan 7 Откуда: Москва, САО Машина: Toyota Prado95, 5VZ #41 Опубликовано: 29 июля 2021 (изменено) 54 минуты назад, shkultin сказал: Буду делать по совету @uragan . Обрати внимание на серию автоматов при покупке. Если речь про АББ, серия должна быть S200. К SH допконтакт не подключить! Изменено 29 июля 2021 пользователем uragan Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 86 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #42 Опубликовано: 29 июля 2021 19 минут назад, uragan сказал: Обрати внимание на серию автоматов при покупке. Если речь про АББ, серия должна быть S200. К SH допконтакт не подключить! Да, спасибо, уже разобрался. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс1976 1 Откуда: Подмосковье Машина: LC 80 #43 Опубликовано: 31 июля 2021 23.07.2021 в 16:40, shkultin сказал: а теперь и не замечу если в септике насос сгорит. Тока как гавно наружу попрёт. При такой постановке вопроса. Лампочка индикатор присутствия фазы, в ящике, на автомате, от этого не паноцея.... Задача что бы уровень воды контролировать.... Фаза будет. Автомат будет включен... Но при этом уровень воды может подняться по миллиону других причин. Отсутствия фазы на насосе. (Повреждение кабеля, при этом автомат не сработал), отсутствие нуля. Пропало напряжение в разьеме насоса (в колодце обычно оставляют розетку и вилку для быстрой замены насоса в случае его поломки). Залипание или выход из строя поплавка включения насоса. Выход из строя насоса без выбивания автомата (срезало крылчатку и тд.) И тд. И тп.. Выход прставить индикатор повышения уровня жидкости. Я купил его за тысячу. И в случае повышения уровня жидкости (замыкания контактов) загорается лампа. Установили эту систему на дренаж Очень спасает. Все перечисленые варианты выхода из строя системы откачки воды, были обнаружены оперативно исправлены после включения аварийной лампы... Датчик похож на тот что по ссылке.. https://www.bassein-servis.ru/catalog/avtomatika/upravlenie-urovnem-vody/va-kontroller-vody/201524019/ Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 86 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #44 Опубликовано: 17 марта Подниму тему. Стало регулярно выбивать автомат, что на цепь ворота - гараж - дренаж. Не кз, просто выбило, пошёл включил - работает, хрен найдёшь... Надысь выбило, включаю, сразу выбивает! Ага! Пошёл по цепочке, дренаж в конце, свой автомат есть, отключил - выбивает, отключил ворота - выбивает, остаётся гараж, отключил, перестало выбивать, но там только 2 розетки и свет... Вот может коротить датчик движения (включает свет)? Нету там больше ничего стрёмного. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 417 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #45 Опубликовано: 17 марта 7 минут назад, shkultin сказал: Вот может коротить датчик движения (включает свет) Может. Но скорее всего где-то замочило проводку. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 86 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #46 Опубликовано: 17 марта Только что, электроник сказал: Но скорее всего где-то замочило проводку. Сухо там... Визуально всё просмотрел. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 31 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5 #47 Опубликовано: 17 марта 3 часа назад, электроник сказал: Может. Но скорее всего где-то замочило проводку. 3 часа назад, shkultin сказал: Сухо там... Визуально всё просмотрел. Начни открывать распаячные коробки. Внимательно с фонарем посмотри, там может быть роса. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 86 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #48 Опубликовано: 18 марта Опять выбило. Гараж отключен, вощем лыко-мочало-начинай сначала... Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 31 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5 #49 Опубликовано: 18 марта 10 минут назад, shkultin сказал: Опять выбило. Гараж отключен, вощем лыко-мочало-начинай сначала... У тебя два варианта: 1. Обратиться к Архипу 2. Делать самостоятельно. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 72 Откуда: Дмитров Машина: Нету #50 Опубликовано: 18 марта Закопать бочку на 200 литров. В нее литра 2 бензина плеснуть. Закрыть крышки. Просверлить отверстие, через гермоввод лампочку на 12 вольт, во внутрь. Без стекла. Откусить аккуратно . На лампочку эту подать питание через реле нормально разомкнутое, которое параллельно нагрузке Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 31 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5 #51 Опубликовано: 18 марта 10 минут назад, BROD сказал: Опять выбило. Гараж отключен, вощем лыко-мочало-начинай сначала... Проверь заземление, зачисти контакты. Вывеси от фазы автомат( по току такой же как и выбивает) с селекцией по отключению тип "В" отдельно. Подключи к нему последовательно УЗО 300ма и подключай к нему каждый потребитель по отдельности. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 417 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #52 Опубликовано: 18 марта 23 минуты назад, shkultin сказал: Опять выбило. Гараж отключен, вощем лыко-мочало-начинай сначала... Автомат или узо? Сам автомат поменять пробовал? Наконец, можно соединить провода мимо автомата и по месту шипения найти косяк. Но идея тика красивее и эффективнее. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 86 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #53 Опубликовано: 18 марта 4 минуты назад, Tikk сказал: Закопать бочку на 200 литров. В нее литра 2 бензина плеснуть. Закрыть крышки. Просверлить отверстие, через гермоввод лампочку на 12 вольт, во внутрь. Без стекла. Откусить аккуратно . На лампочку эту подать питание через реле нормально разомкнутое, которое параллельно нагрузке У меня только один вопрос: реле нафига??? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 417 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #54 Опубликовано: 18 марта 1 минуту назад, shkultin сказал: У меня только один вопрос: реле нафига??? Потому что правила электробезопасности надо соблюдать! Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 31 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5 #55 Опубликовано: 18 марта 4 минуты назад, Tikk сказал: Закопать бочку на 200 литров. В нее литра 2 бензина плеснуть. Всё это лишний труд, Надо прям в баке крузака это делать. Или прям под крузаком в гараже 3 минуты назад, электроник сказал: и по месту шипения найти косяк. Да, помню! Всплыло три водолаза Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 72 Откуда: Дмитров Машина: Нету #56 Опубликовано: 18 марта 3 минуты назад, BROD сказал: Или прям под крузаком в гараже Плюс 1 Под крузак насыпать стружки, плеснуть бензина и масла, можно отработки, и кинуть лампочку без стекла... Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin 86 Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #57 Опубликовано: 18 марта 2 минуты назад, BROD сказал: подключай к нему каждый потребитель по отдельности. Что я и делаю, так ведь может выбивать постоянно, а может перестать и выбить через день... 3 минуты назад, электроник сказал: Автомат или узо? Сам автомат поменять пробовал? Автомат. Менять пробовал, не в этом дело. Иногда выбивает даже автомат в доме на 16А, вместе с автоматом в ящике на 10... Я так разумею, что это не нагрузка а КЗ, время срабатывания у них наверно одинаковое. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 31 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5 #58 Опубликовано: 18 марта 4 минуты назад, Tikk сказал: Под крузак насыпать стружки, плеснуть бензина и масла, можно отработки, и кинуть лампочку без стекла... Как то у тебя все сложно. Лампочку без стекла прекрасно заменяет тонкий медный провод накрученный на кусок карандаша и на бумагу пропитанную бензином всё это в изделии №1, срабатывает от одной толстой круглой батарейки. Насыпать марганцовку в радиатор не предлагаю! Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 417 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #59 Опубликовано: 18 марта Значит насос. Или домовой. Или оба вместе. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 72 Откуда: Дмитров Машина: Нету #60 Опубликовано: 18 марта 4 минуты назад, электроник сказал: Или домовой. Их может быть несколько. И они могут враждовать. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах