    44 минуты назад, harrper сказал:

    Архип спросить хотел вопрос, а практикуешь такой вариант, одно узо, а из под него 3-5 автоматов на защищаемые цепи? Я своим говорил они говорят херня, лучше диф на каждую защищаемую линию.

    Тут еще дело в цене,5дифов -15т.р, одно узо на 5групп 3.5т.р..Тут от заказчика зависит еще Работать будет же и то и то.

    1 час назад, harrper сказал:

    Заземления кстати последние 3 года забиваем штырьевве, на 9 метров, правда на сопротивление не мерили, хотя надо попробовать.

    Мне кажется это 9метров это перебор.А сколько цтук?

    Тут же еще важна не только глубина ,но еще и площадь рассеивания.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: москва
    • Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE.
    3 минуты назад, payc сказал:

    Тут еще дело в цене,5дифов -15т.р, одно узо на 5групп 3.5т.р..Тут от заказчика зависит еще Работать будет же и то и то.

    Мне кажется это 9метров это перебор.А сколько цтук?

    Одно, каждый штырь 1,5 метра, соединяются резьбовыми муфтами.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Краснодар
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Только что, harrper сказал:

    Одно, каждый штырь 1,5 метра, соединяются резьбовыми муфтами.

    Один штырь на 9мт?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки

    То harrper . На скважинные насосы попробуй ставить УЗО с током утечки 100 ма.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: москва
    • Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE.
    2 минуты назад, payc сказал:

    Один штырь на 9мт?

    Да

    2 минуты назад, Архип сказал:

    То harrper . На скважинные насосы попробуй ставить УЗО с током утечки 100 ма.

    Спасибо, попробуем.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Краснодар
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Только что, harrper сказал:

    Да

    Это не верно,лучше на 3-4.5метра 3-5,штырей чем один на 9мт.Так же?

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: москва
    • Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE.

    Тут тоже сюжетик был интересный. Значит заказчик один попросил сделать ему систему снеготаяния на крыше дома. Крыша покрыта клик-фальцем. Значит сняли пару картин фальца, разложили на земле, на эпоксидку приклеили маты Теплого пола, смонтировали эл линию, подключили к сети через автомат.

          Прошло пару месяцев, снег тает, все хорошо, но как-то хозяин полез на крышу, водостоки что там прочистить, а его цап и током дернуло. Он к нам. Разобрали кровлю, думали где саморезом пробили мат, нет, все чисто, ни в одну из жил пола не попали. Кстати сила тока ничтожная, мерили мультиметром. Так вот заземлили крышу, бить током перестала. Проанализировав произошедшее, пришли к выводу что это наводящиеся токи. Досконально суть произошедшего не понял никто. Договорились до того, в ходе обсуждения, что никто не знает что такое электроток, дошли до строения вещества, вывели что ни атомов никто не видел и что электричество штука темная, на том и порешили, все кровли с матами на метале, от сель заземлять. Как то так.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки
    6 минут назад, payc сказал:

    Это не верно,лучше на 3-4.5метра 3-5,штырей чем один на 9мт.Так же?

    Об этом утвердительно может ответить прибор под названием мегаометр.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка

    @AZIAT 

    Бро всё считается (мат. анализ)!
    Существуют основные показатели системы.
    1.Надежность системы, где лямбда должна стремится к 1(единице).
    2.Наработка системы на отказ, часы.
    3.Предпосылка к катастрофе (аварии)
    4.Катастрофа (авария). 
    5.И т.д.много.
    Параметры для расчетов показателей получают статистическим путем (где твои 10-20 автоматов - это песчинка в фундаменте статистики).
    Есть производства(жизненые циклы) разных категорий опасностей и ответственности.
    Есть также различные свойства сред в которых происходит эксплуатация оборудования.
    Если мне к примеру в моём гараже пофиг - выйдет автомат из строя или нет, то в каком нибудь непрерывном цикле производства - это приведет к весьма большим финансовым потерям.
    Или что еще страшнее, когда вышедший из строя автомат может привести к гибели людей.

     

    Вот по таким критериям и выбирают: оборудование и производителя.
     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: москва
    • Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE.
    8 минут назад, payc сказал:

    Это не верно,лучше на 3-4.5метра 3-5,штырей чем один на 9мт.Так же?

    Точно не скажу, не знаю, на сколько помню, где-то попадалось, что основной критерий работоспособности заземления это порог по его сопротивлению, не?

    Вроде как 9 метров по этому показателю проходят. Спрошу у электриков, мерили или нет.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    11 минут назад, payc сказал:

    Это не верно,лучше на 3-4.5метра 3-5,штырей чем один на 9мт.Так же?

    При последовательном соединении сопротивления суммируются.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    2 минуты назад, harrper сказал:

    Крыша покрыта клик-фальцем.

    Что это такое?

    3 минуты назад, harrper сказал:

    на эпоксидку приклеили маты Теплого пола,

    Странный метод . У нас используют кабель саморегулирующий. Просто сверху на кровлю укладывается и все . У меня в водостоках такой лежит.

    4 минуты назад, BROD сказал:

    Бро всё считается (мат. анализ)!

    Это понятно.  Но тут никто ни одного довода из этих просчетов не привел , кроме довода - сам дурак. Обычное явление для завсегдатаев курилки.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: москва
    • Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:

    Что это такое?

    Странный метод . У нас используют кабель саморегулирующий. Просто сверху на кровлю укладывается и все . У меня в водостоках такой лежит.

    Был кабель, он от ультрафиолета и механических нагрузок под действием снежных масс требует к себе периодического внимания. Да и на фальц или клик фальц, крепить его никто не будет, за лишние отверстия в кровле будет скандал.

    Вот Андрей смотри

    C298ABCD-D928-44BD-9986-B220D5AF8DBE.png

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Подольск
    • Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3
    19 минут назад, harrper сказал:

     

    Спасибо, попробуем.

    А ты не знал что узо на разные токи утечки бывают? 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: москва
    • Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE.

    Знал, на практике лично не монтировал.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    1 час назад, arbus сказал:

    Из личной практики.

    Купил лет 12 или 14 назад мельницу итальянскую. Небольшую, но качественную, б/у.

    Движки ВСЕ сименс, автоматы, реле и вообще вся электрика АББ.

    Собрал, запускаю - глючат автоматы и контакторы, выбивает. 

    По совету умников покупаю ИЕК и ему подобные. Мельница запускается и работает, но через 2 недели начинает вырубаться все. Причём без какой то системы. Абсолютно хаотично. Электрик умыл руки и свалил.

    Так как я ни разу не электрик, а механик, то причину я стал искать механическую. Разобрал контактор новый ИЕК, а там наклёп на контактах от муки.

    Подумал и разобрал все АББшные автоматы и контакторы почистил растворителем ватной палочкой, продул и поставил на старые места. Благо они все были подписаны.

    Больше на эту тему нареканий не было. И чистить пришлось только через года полтора. И то единичные.

    А всяких ИЕКов и им подобных дофига ставил на разные линии, в основном пылящие. Работают недолго, поэтому на замену всегда лежат.

    А вот частотники использовал только Сименс, хоть и китайского производства. Работали в таких драконовских условиях и хоть бы хны.

    Ок.

    Все понятно. Но есть один вопрос - ИЕК , что ты использовал имеет по своим спецификациям защиту от пыли , необходимую при работе в данных условиях ? Или ты тупо купил первое попавшееся бытовое устройство  , поставил и решил , что оно тут должно работать?  

     

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Москва
    • Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки

    И только редкостные жмоты и кроилы ставят общее входное УЗО на 300 ма.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Сочи Красная Поляна
    • Машина: УАЗ Василий и LX570
    5 минут назад, harrper сказал:

    Вот Андрей смотри

    нифига не понял . типа металло черепицы что-то?

    6 минут назад, harrper сказал:

    Был кабель, он от ультрафиолета и механических нагрузок под действием снежных масс требует к себе периодического внимания.

    У меня 6 лет в водостоках лежит , пока не лазил туда, работает еще. 

    на крышах отелей Газпрома и Роза Хутор  он лежит на снегодержателях , думаю проблем тоже не доставляет. 

    Но у нас тут в основном используют везде мягкую кровлю, она более практична , чем металл.

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах
    • Откуда: Подольск
    • Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3

    Профессионализм некоторых просто зашкаливает. Вообще микроскопы конечно говно, гвозди ими не удобно забивать. 

    Поделиться сообщением


    Ссылка на сообщение
    Поделиться на других сайтах

    Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

    Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать аккаунт

    Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

    Зарегистрировать аккаунт

    Войти

    Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

    Войти сейчас

    • Сейчас на странице   0 пользователей

      Нет пользователей, просматривающих эту страницу.


    Change privacy settings
    ×

    Важная информация

    Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.